各位大侠【ABSD D300 C0 M0 K6】这条指令中D300~D312的设定值有规律吗?,还有这条指令适用什么情况?
分享
lxhwawa
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
275 个
工控威望:
347 点
下载积分:
1578 分
在线时间: 297(小时)
注册时间:
2009-02-27
最后登录:
2024-08-16
查看lxhwawa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-12 13:05
全看
|
小
中
大
ABSD为绝对方式凸轮控制指令
D300--D311,每两个为一组,D300为第一组下限,D301为第一组上限,依次类推,D302为第二组下限,D303为第二组上限……
M0--M5为上下限区间输出,第一组为M0,第二组为M1……
楼主留言:
大侠,书上讲“事先要用数据传送指令将开通点和关断点数据写入D300起的连续单元”。我想知道的是:开通点和关断点的数据有没有什么规律,还是自己随便设?
分享
lxhwawa
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
275 个
工控威望:
347 点
下载积分:
1578 分
在线时间: 297(小时)
注册时间:
2009-02-27
最后登录:
2024-08-16
查看lxhwawa的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-04-13 16:12
全看
|
小
中
大
你看看手册,写的已经非常清楚了。
开通点和关断点的数据可以随便你设定,但动作是否正常,就要看你设定的数据是否在C0的范围内了
楼主留言:
热心助人