在一本书上看到了一个例子,要求是:有一组灯共8个,隔灯显示,每2秒变换一次,反复循环。
MOV K85 K2Y0 的意思是把十进制常数85送入YO~Y7输出继电器所在的地址里
问题见图。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3272 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-27
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-02-21 16:32
全看
|
小
中
大
因为K85的二进制值为1010101,K170的值为10101010,正好满足楼主您的需求。