用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
MOV 指令的应用
上一主题
下一主题
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-02-21 16:23
全看
|
小
中
大
在一本书上看到了一个例子,要求是:有一组灯共8个,隔灯显示,每2秒变换一次,反复循环。
MOV K85 K2Y0 的意思是把十进制常数85送入YO~Y7输出继电器所在的地址里
问题见图。
分享
yyh6066
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yyh6066的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-02-26 15:12
全看
|
小
中
大
不错,学习中!!!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
MOV 指令的应用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问