在一本书上看到了一个例子,要求是:有一组灯共8个,隔灯显示,每2秒变换一次,反复循环。

MOV  K85 K2Y0 的意思是把十进制常数85送入YO~Y7输出继电器所在的地址里

问题见图。



foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-21 16:28
图片:
望从高手们指点
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-02-22 12:45
引用
引用第2楼cvlsam于2008-02-21 16:32发表的  :
因为K85的二进制值为1010101,K170的值为10101010,正好满足楼主您的需求。

以上!

Good Luck!



多谢指点,我明白了些。Y0~Y7分别占用1Byte即8位,当该位被置1时,有输出,置0时无输出。

不知是否正确?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-02-29 11:57
图片:
引用
引用第9楼wenrong于2008-02-22 17:00发表的  :
楼上的高位和低位是不是写反了哦!!!

没错啊