帮我看看这个程序,为什么状态s20转移到s21后,状态s20不能复位呢?顺控指令不是一个状态转移到另一状态,前一状态自动复位吗?难道还要用rst s20来复位吗?
分享
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
3259 点
下载积分:
3131 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2006-08-17
最后登录:
2020-04-15
查看向往人生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-02-21 18:15
全看
|
小
中
大
你这种情况是把S当普通的中间继电器用.如果要达到你想要的效果
要有
STL S20
STL S21
这样的字样,最后还要加RET
建议您多看下编程手册
本帖最近评分记录:
威望:+1(zyfzxh) 热心助人
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937