今天发现一个问题,就是开关电源接在带漏保的断路器下,断路器马上就跳闸了,接在无漏保的断路器下就不跳闸,请问这个漏保断路器的灵敏度要换大,还是直接就换成没漏保的断路器?这个漏电是由开关电源的滤波电路引起的吗?
w80859
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 521 点
下载积分: 3248 分
在线时间: 1774(小时)
注册时间: 2007-12-23
最后登录: 2024-10-27
查看w80859的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-11 16:23
开关电路的负线是与大地连接的, 接带漏电断路器不跳才怪。只要断路器就可以了。