漏电断路器跳闸
上一主题
下一主题
qwe123zxclk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
502 点
下载积分:
1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2008-11-06
最后登录:
2024-06-27
查看qwe123zxclk的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-11 11:05
全看
|
小
中
大
今天发现一个问题,就是开关电源接在带漏保的断路器下,断路器马上就跳闸了,接在无漏保的断路器下就不跳闸,请问这个漏保断路器的灵敏度要换大,还是直接就换成没漏保的断路器?这个漏电是由开关电源的滤波电路引起的吗?
分享
w80859
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
210 个
工控威望:
521 点
下载积分:
3248 分
在线时间: 1774(小时)
注册时间:
2007-12-23
最后登录:
2024-10-27
查看w80859的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-11 16:23
全看
|
小
中
大
开关电路的负线是与大地连接的, 接带漏电断路器不跳才怪。只要断路器就可以了。