用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
漏电断路器跳闸
上一主题
下一主题
qwe123zxclk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
502 点
下载积分:
1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2008-11-06
最后登录:
2024-06-27
查看qwe123zxclk的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-11 11:05
全看
|
小
中
大
今天发现一个问题,就是开关电源接在带漏保的断路器下,断路器马上就跳闸了,接在无漏保的断路器下就不跳闸,请问这个漏保断路器的灵敏度要换大,还是直接就换成没漏保的断路器?这个漏电是由开关电源的滤波电路引起的吗?
分享
lty504351
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
1193 点
下载积分:
18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间:
2009-10-12
最后登录:
2024-09-03
查看lty504351的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-11 12:06
全看
|
小
中
大
应该是开关电源的问题,因为家里的电视,电脑等都有开关电源,而且家里一般也都安装有漏电开关,没见谁家的开关老跳闸坝
干到老,学到老
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
漏电断路器跳闸
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问