今天得到通知,去给年前做的一套设备维护,是我们年前做的设备,PLC用的是三菱Q00系列
到了现场发现设备不运转了,电脑在线监测,发现逻辑运算都没有,比如按钮按下,常开应该变常闭。我发现PLC上的灯还是可以对应相应操作按钮做出的动作的。RUN灯也没问题。
请教下那位师傅遇到过这种怪现象,提前声明:以前这个设备和程序没问题
还有就是错误代码给的是SD0 1500说电源有问题,可是我们用万用表试了,没问题呀~而且这套设备程序和柜子硬件也不会有人动的。
在线等~谢谢


感谢各位朋友的提醒,问题已经找到了!
是我们的第一个输入模块QX41出问题了,因为控制柜所有的输入都是这个模块的32点给的,我们换了其他的卡槽再看电脑就有逻辑运算了,估计是QX41电源那块有问题了,已经邮寄新的模块去了。
希望这次经历能帮助到以后遇到这类怪问题的朋友!
[ 此帖被东方花猪在2011-04-11 18:56重新编辑 ]