我们公司一台45KW的变频器工作的时候电机很热,但电流只有80A,
电机是45KW的,请问变频器的参数可以调整一下吗,如果可以怎么调呀?
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-09 07:18
80A只是平均电流,峰值电流会更高,基本看成满负荷,可以试调最高输入电压和基频。但基频调太高电机就变得没力。