S7-300中的定时器
10ms、100ms、1s的时基是怎么设定
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6767 个
工控威望:
38368 点
下载积分:
2631 分
在线时间: 9498(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-06
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-08 10:26
全看
|
小
中
大
都是以10MS运作,你无需去设定时基。
设定时基的目的就是让你不至于被999这个数字给憋死。
如:你要定时1分钟,那么当世纪1秒时,就是60,范围内OK ,当时基为100MS,就是600,范围内OK,当时基10MS时,6000,大于999限制,不OK了。
无论你如何设定时基,定时器始终以10MS作为基础,所以,时基对于定时器来说没有影响,S5Time会自行更改时基。