283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-11
查看283596603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-07 09:35
M440做提升机应用(小车上料),在调试时手动停车总是报过电流故障,断电一会后再上电故障消失。增加加减速时间也没什么作用,采用的是V/F控制方式,减小转矩提升、加速度提升都不起作用,。另一套同样的系统却没问题,两套都装有一样的制动电阻。。。现不知问题到底出在何处。。苦恼中。。。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-12-07
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-07 09:51
恢复出厂值重新设置下参数看看,检查下负载是否过大,,增大加减速时间试试
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗