楼主  发表于: 2011-03-31 11:29
我公司有plc(松下FP0-C16T)一自动运行就红灯闪亮报警,链接电脑系统信息提示运算错误,不知为何,程序也用同样的设备程序覆盖过!请大侠们赐教
附件: 未命名3月15日.rar (3 K) 下载次数:40
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
e_newboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 268 点
下载积分: 297 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2009-04-20
最后登录: 2024-12-04
查看e_newboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-27 11:16
图片:
这个程序是你自己写的吧
可没有参照FP指令手册编程哦

你这个程序有3个错误
1,目标位置需要使用F1 DMV指令占2个字节
2,通道号是K0,K1 不是H0,H1
3,需要填K0到表格结束地址
可以使用向导创建,如上图
[ 此帖被e_newboy在2011-04-27 11:23重新编辑 ]