我公司有plc(松下FP0-C16T)一自动运行就红灯闪亮报警,链接电脑系统信息提示运算错误,不知为何,程序也用同样的设备程序覆盖过!请大侠们赐教
附件:
未命名3月15日.rar
(3 K) 下载次数:40
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
qinchenglim
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1219 个
工控威望:
1320 点
下载积分:
3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间:
2009-06-09
最后登录:
2024-12-05
查看qinchenglim的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-21 18:56
全看
|
小
中
大
兄弟啊,在你红框前面再添加一条mv k0 DT206,试试看
我记得松下的脉冲指令的结束 部分要写一个固定值k0
再把spd 那条指令里面的H0改为k0
如果还有疑问请加我QQ:793594828
[ 此帖被qinchenglim在2011-04-21 19:29重新编辑 ]