用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
交流变直流的问题
上一主题
下一主题
wangsai0501
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
380 个
工控威望:
530 点
下载积分:
1508 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2010-04-12
最后登录:
2024-10-31
查看wangsai0501的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-31 08:32
全看
|
小
中
大
用一交流变压器把220V变成6.3V再接上整流桥变出来的直流电怎么是70V的呢?
整流桥不就是交流变直流么怎么会把电压升高了呢?
换了3个好的都是这样?
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(hswangliqun) 优秀文章
分享
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
558 个
工控威望:
843 点
下载积分:
18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2009-01-15
最后登录:
2024-09-20
查看suuy79的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-31 21:54
全看
|
小
中
大
如果你确认以下信息:
1、变压器确认是AC220/6.3,且变压器的初级线圈接入的是工频220V电源
2、确认使用的测量仪表是完好的,且档位在DC位置
3、确认电路中最多只使用了一个整流桥和一个电容
4、确认次级没有引入其他的电源
5、确认你测量的位置是次级整流桥的+端和-端,且测量现场没有强的电场或者磁场干扰
我可以肯定,你在说谎!
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(dl2006) 同意你的说法,我都不相信
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
交流变直流的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问