用一交流变压器把220V变成6.3V再接上整流桥变出来的直流电怎么是70V的呢?
整流桥不就是交流变直流么怎么会把电压升高了呢?
换了3个好的都是这样?
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(hswangliqun) 优秀文章
分享
wangsai0501
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
380 个
工控威望:
530 点
下载积分:
1508 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2010-04-12
最后登录:
2024-10-31
查看wangsai0501的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-31 13:46
全看
|
小
中
大
就是按设备上型号换的
以前可以现在不要知道怎么变高了
分享
wangsai0501
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
380 个
工控威望:
530 点
下载积分:
1508 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2010-04-12
最后登录:
2024-10-31
查看wangsai0501的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-04-01 11:56
全看
|
小
中
大
非常感谢各位的回答
1.变压器输入220V.接的输出是6.3V
2.整流后接的是2个电磁离合,
3.整流桥在买的地方式的输出是24V,回来我们接的就70V了
测量仪表是没问题的,整流桥怎么接的好真看不到换的时候就是按以前的接线接的输入就是6.3V输出的2跟是一个接负载另一端接地,
这种情况是一直存在的保险老是烧啊,换大的就烧变压器啊
要怎么解决呢?