各位工控朋友们大家好!不知道大家在平时工作当中设计设备电路与程序时将
[急停按钮},{手动/自动}切换旋钮,{复位按钮},{启动/停止按钮}。

我本人在设计时都是这样做的:{急停按钮}将程序全部停止执行,PLC所有输出禁止。
{手动/自动}切换旋钮,当此旋钮开关由自动切换到手动状态时,设备动作一个循环周期停止运行。当由手动到自动状态时,所有的手动开关不起作用。
{复位按钮}当对此开关操作时,设备程序与设备动作按顺序依次回原位。
{启动/停止接钮}此按钮一次操作设备启动运行,当二次操作时设备会动作一个循环周期并回原停止。也就是设备启动、停止就此一个按钮。
  不知道我的设计方式是否合理,还请各位谈谈自已更多好的方式方法。谢谢!
相信自我!
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-27 13:21
引用
引用楼主吕工于2011-03-27 11:12发表的 PLC程序设计与外接开关之间的衔接关系 :
急停:切断输出地同时,最好同时切断PLC输出COM端子的电源,防止输出点因故障无法断开而故障扩大
手自动:自动切换到手动使,建议1不要再继续循环执行,设备现场有时发现异常需要及时中断循环并手动进行复位,
   另外,手自动的切换建议不用旋钮,而用不带自锁的按钮在程序中保持,特别是现场震动较大场合,本人曾在现场遇到多起旋钮开关信号偶发抖动致循环中断,花费修理分析时间较长
     如此应用时,必须设置自动状态指示
  还补充一点个人的心得,循环启动时,程序中最好利用循环启动的下降沿触发有效,这可以给操作人员留有一定的反应余地,循环启动按下时,操作人员还可以观察下是否有其他现场隐患,如有,可按急停或手动按钮避免进入循环
   自动状态时,建议保留部分手动强退功能,一旦发现某些异常,可以立即强动用以脱离危险状态,因为此时按急停,有可能由于运动惯性的存在进一步扩大故障
   个人的浅薄理解,仅供借鉴
   如有不同看法,请指正,不要人身攻击
[ 此帖被detect在2011-03-27 13:43重新编辑 ]
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-27 21:18
9楼说得有理,这一点确实容易疏忽,但又必须考虑