卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11543 分
在线时间: 661(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2025-01-02
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-27 11:12
各位工控朋友们大家好!不知道大家在平时工作当中设计设备电路与程序时将
[急停按钮},{手动/自动}切换旋钮,{复位按钮},{启动/停止按钮}。

我本人在设计时都是这样做的:{急停按钮}将程序全部停止执行,PLC所有输出禁止。
{手动/自动}切换旋钮,当此旋钮开关由自动切换到手动状态时,设备动作一个循环周期停止运行。当由手动到自动状态时,所有的手动开关不起作用。
{复位按钮}当对此开关操作时,设备程序与设备动作按顺序依次回原位。
{启动/停止接钮}此按钮一次操作设备启动运行,当二次操作时设备会动作一个循环周期并回原停止。也就是设备启动、停止就此一个按钮。
  不知道我的设计方式是否合理,还请各位谈谈自已更多好的方式方法。谢谢!
相信自我!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-27 16:34
关于急停,我说一下应该注意的地方,我看见很多的都说要断电源,禁止输出了什么。当然不是说这个错,我的意思是你应该看看实际情况,尤其向压机等之类的,你必须保证急停时压机不会合拢。有些设备会在气压回路安装总电磁阀,你一个断总电,禁输出,这个阀关了,模具就会在自重下合拢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(283276325) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!