各位工控朋友们大家好!不知道大家在平时工作当中设计设备电路与程序时将
[急停按钮},{手动/自动}切换旋钮,{复位按钮},{启动/停止按钮}。

我本人在设计时都是这样做的:{急停按钮}将程序全部停止执行,PLC所有输出禁止。
{手动/自动}切换旋钮,当此旋钮开关由自动切换到手动状态时,设备动作一个循环周期停止运行。当由手动到自动状态时,所有的手动开关不起作用。
{复位按钮}当对此开关操作时,设备程序与设备动作按顺序依次回原位。
{启动/停止接钮}此按钮一次操作设备启动运行,当二次操作时设备会动作一个循环周期并回原停止。也就是设备启动、停止就此一个按钮。
  不知道我的设计方式是否合理,还请各位谈谈自已更多好的方式方法。谢谢!
相信自我!
lqh2570815
李秋辉
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 234 点
下载积分: 917 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2014-04-06
查看lqh2570815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-27 14:52
还是断电源好  急停停电源