各位工控朋友们大家好!不知道大家在平时工作当中设计设备电路与程序时将
[急停按钮},{手动/自动}切换旋钮,{复位按钮},{启动/停止按钮}。

我本人在设计时都是这样做的:{急停按钮}将程序全部停止执行,PLC所有输出禁止。
{手动/自动}切换旋钮,当此旋钮开关由自动切换到手动状态时,设备动作一个循环周期停止运行。当由手动到自动状态时,所有的手动开关不起作用。
{复位按钮}当对此开关操作时,设备程序与设备动作按顺序依次回原位。
{启动/停止接钮}此按钮一次操作设备启动运行,当二次操作时设备会动作一个循环周期并回原停止。也就是设备启动、停止就此一个按钮。
  不知道我的设计方式是否合理,还请各位谈谈自已更多好的方式方法。谢谢!
相信自我!
beiye1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2017-07-31
查看beiye1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-27 13:30
引用
引用第5楼detect于2011-03-27 13:21发表的  :

急停:切断输出地同时,最好同时切断PLC输出COM端子的电源,防止输出点因故障无法断开而故障扩大
手自动:自动切换到手动使,建议1不要再继续循环执行,设备现场有时发现异常需要及时中断循环并手动进行复位,
   另外,手自动的切换建议不用旋钮,而用不带自锁的按钮在程序中保持,特别是现场震动较大场合,本人曾在现场遇到多起旋钮开关信号偶发抖动致循环中断,花费修理分析时间较长
     如此应用时,必须设置自动状态指示
.......

"特别是现场震动较大场合,本人曾在现场遇到多起旋钮开关信号偶发抖动致循环中断"
可以延时判断