liaohp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 202 点
下载积分: 612 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-09-28
最后登录: 2024-10-31
查看liaohp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-07 12:22
各位工控朋友,我公司最近买到一款SSI接口的编码器,让我用,我的系统是三菱Q PLC 外加一个C24串口模块,能直接把SSI编码器连接到C24串口模块吗,SSI编码器有 data+、data-,和clock+、clock-,这个clock+、clock-接到哪里,看介绍说有时钟信号就能收到数据。
谢谢赐教
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27941 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-28
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-07 12:56
方案有问题
自动化单机,生产线,项目编程调试!
liaohp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 202 点
下载积分: 612 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-09-28
最后登录: 2024-10-31
查看liaohp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-07 12:58
引用
引用第1楼tkggtdkjpl于2020-03-07 12:56发表的  :
方案有问题


那请问SSI编码器 是需要 专用的SSI接口模块,对吗?虽然三菱C24是串口模块,但不是SSI接口,对吗
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-11-28
查看zmrs163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-09 09:14
只有L或者R有SSI模块把,LD40PD01,RD40PD01。这方案太业余了吧,虽然都有串口两个字但是是完全不同的东西
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuzkwin) 热心助人!
    nbtr小赖
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 69(小时)
    注册时间: 2019-08-28
    最后登录: 2023-07-18
    查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-03-11 09:35
    。。。你选编码器不看PLC配置的么。。。
    fzq0425
    感谢遇到工控人家园
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 318 点
    下载积分: 4312 分
    在线时间: 19(小时)
    注册时间: 2019-09-21
    最后登录: 2020-05-29
    查看fzq0425的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-03-13 09:01
    好像方案有点问题啊
    来这里学习
    何启海
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 1363 分
    在线时间: 141(小时)
    注册时间: 2017-02-20
    最后登录: 2024-11-26
    查看何启海的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-03-16 23:50
    用普通编码器好过了,SSI的东西有点不好处理,就算是处理好了后面的事也够你喝一壶的,当然不差钱的可以考虑
    旋转编码器
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 301 点
    下载积分: 1288 分
    在线时间: 31(小时)
    注册时间: 2016-12-22
    最后登录: 2024-11-27
    查看旋转编码器的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-03-18 13:54
    SSI信号是同步串口信号,读取端必须要有相对应的SSI接口才可以的
    附件: DOX58-S 绝对值多圈SSI说明书.doc (460 K) 下载次数:76
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    旋转编码器