FX2N-2AD手册上面的程序求助,不是很理解!
上一主题
下一主题
出来吧葡萄
QQ413133429
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
105 点
下载积分:
807 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2018-08-27
最后登录:
2021-01-24
查看出来吧葡萄的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-07-22 14:11
只看楼主
|
小
中
大
这是手册上面的程序,不知道是我理解的问题还是手册输写错误的问题。谢谢啦
[ 此帖被出来吧葡萄在2019-07-22 14:30重新编辑 ]
分享
出来吧葡萄
QQ413133429
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
105 点
下载积分:
807 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2018-08-27
最后登录:
2021-01-24
查看出来吧葡萄的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-07-22 18:03
只看该作者
|
小
中
大
我觉得应该是下面DADD32位运算,所以D101和D103要清零。上面通道2的读取值应该是D102,手册上D101是错的。还有一个不明白的是通道1和通道2为什么同时都是K2M100,难道不冲突吗?百思不得其解啊。
分享
niyouyijian
每天进步一丢丢...
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
215 点
下载积分:
3944 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2013-02-22
最后登录:
2024-09-28
查看niyouyijian的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2022-10-26 18:05
只看该作者
|
小
中
大
X0 与 X1 不能同时接通
BFM#17中同一时间只能设置1个通道工作,因此图中X0和X1在同一时间只能有一个置位,这也是为什么两个通道都将临时数据存储到K2M100却不会造成数据冲突;若二者同时置位,会导致程序不能正常运行。