cheng007297
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-10-09
查看cheng007297的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-26 20:03
FX3U-128MT可以用QX42扩展输入模块吗?如果不可以最大能加FX2N的最大扩展是多少?请指教指教
[ 此帖被cheng007297在2013-03-26 20:25重新编辑 ]
libo
一滴汗水,一份收获
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 897 点
下载积分: 11208 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2007-04-23
最后登录: 2024-07-30
查看libo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-26 23:15
不可以,300多点吧
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3441 个
工控威望: 20977 点
下载积分: 26745 分
在线时间: 1754(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-10-30
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-27 07:57
接口不一样吧!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 686 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 571(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-10-29
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-27 11:52
不可以加Q的扩展模块!
必须加2N的扩展,本体最多扩展到256点,如果加CC-LINK模块,最多是384个点!
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-10-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-23 19:38
最多256点