gione
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 345 点
下载积分: 972 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2007-11-05
最后登录: 2024-09-14
查看gione的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-14 12:07
TOF_1(IN:= M0 ,PT:= T#20S ,Q=> M100 ,ET=> D_01 );

在M0:Off   M100:ON中,如果要取消M100的输出

如何才是正确做法
heiheiwodeai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 357 点
下载积分: 954 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2013-03-26
最后登录: 2024-09-18
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-14 12:53
没看明白你得要求
gione
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 345 点
下载积分: 972 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2007-11-05
最后登录: 2024-09-14
查看gione的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-14 13:05
引用
引用第1楼heiheiwodeai于2022-06-14 12:53发表的  :
没看明白你得要求


1.在M0从 ON->Off
2.M100须经过20S才会ON->Off
3.如果中途有紧急状况.在10S就要将M100->Off

因为要移植
RST   TON_1.Q在欧姆龙西门子是不被接受的
heiheiwodeai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 357 点
下载积分: 954 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2013-03-26
最后登录: 2024-09-18
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-14 14:07
图片:
Q是只读,不能直接复位,我这样试了一下 可以复位掉,不知道能不能满足
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1653 分
在线时间: 1026(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-09-17
查看ajunn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-06-14 14:39
取消不了,但是可以自己写个带复位的TOF函数块;
或者用TON加外部逻辑也可实现断电延时功能
heiheiwodeai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 357 点
下载积分: 954 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2013-03-26
最后登录: 2024-09-18
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-06-14 15:03
我测试的1200可以的
gione
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 345 点
下载积分: 972 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2007-11-05
最后登录: 2024-09-14
查看gione的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-06-14 15:53
三菱可以RST .Q
OMRON不可以
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2018-07-25
最后登录: 2024-06-27
查看渣渣晖的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-27 12:06
resttimer
Hello,你快乐吗?