zhangli1991
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 205 点
下载积分: 794 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2016-08-03
最后登录: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-20 09:04
图片:
图片:
图片:
FX 5U控制松下伺服,当速度设到100000以上的时候,速度就没有变化了,设置80000或者50000,都有明显变化
valentine_xu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 198 点
下载积分: 615 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2011-04-27
最后登录: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-20 14:13
速度有限制,晶体管输出,最大100000。带模块可以到200000
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 523 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-12-23
查看zmrs163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-20 16:19
FX5U本体的脉冲输出口最大为200K,但是默里面有速度限制为100K,需要修改对应的参数才能达到100K以上
qw172365283
qw172365283
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 299 点
下载积分: 4213 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-11-09
最后登录: 2024-10-17
查看qw172365283的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-21 01:55
MR Configurator2帮你顶上去。。。。。。。。。。
qw172365283
qw172365283
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 299 点
下载积分: 4213 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-11-09
最后登录: 2024-10-17
查看qw172365283的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-21 01:55
MR Configurator2帮你顶上去。看看吧吧,,,
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 534 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-12-03
查看471165265的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-21 03:30
你确定是5U吗?如果是,那你程序有问题
思念未央哈哈
死国之死神
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 168 点
下载积分: 420 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2019-03-21
最后登录: 2023-03-11
查看思念未央哈哈的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-21 14:33
图片:
看这里  最高速度 默认 10K  改掉就OK
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1025 个
工控威望: 1848 点
下载积分: 258 分
在线时间: 1129(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-21 15:32
Your happiness is everything.
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 534 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-12-03
查看471165265的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-22 07:40
他的定位指令是3U不是5U
suegu2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 584 点
下载积分: 6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2024-11-29
查看suegu2的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-06-22 08:25
5U也可以这样用定位指令的 还有3楼是被盗号了吗 怎么到处回这种没意义的回复