我现在改造一工程,用威纶MT605和信捷XC32-32T的PLC控制2个步进电机来驱动车床做X-Y车削,用威纶MT605修改PLC程序里步进电机频率的参数D4100[D0],使用以前的参数没有问题,车床能按要求运动,修改了参数后车床就不能动作,不知是为什么,请教一下各位大侠
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2008-05-05
最后登录: 2024-12-24
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-25 15:27
起动频率太高了!还有你是不是数值输大了,把32位输到16位了!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dengmh) 热心助人
  • 这个人很懒,什么也没有留下!
    yamqq
    雅马哈,爱普生,电装机器人。
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1717 个
    工控威望: 5539 点
    下载积分: 24618 分
    在线时间: 300(小时)
    注册时间: 2008-05-05
    最后登录: 2024-12-24
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-04-06 15:51
    呵呵,步进不像是伺服,有个起始响应频率的!还有个最高接收频繁的!