楼主  发表于: 2011-03-24 17:13
我现在改造一工程,用威纶MT605和信捷XC32-32T的PLC控制2个步进电机来驱动车床做X-Y车削,用威纶MT605修改PLC程序里步进电机频率的参数D4100[D0],使用以前的参数没有问题,车床能按要求运动,修改了参数后车床就不能动作,不知是为什么,请教一下各位大侠
d95
梦想与现实的差距
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 843 点
下载积分: 7273 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2010-12-23
最后登录: 2020-12-11
查看d95的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-25 18:43
今天我查了一下,是频率设的太高了,步进电机不能够驱动X轴丝杆