可以用编码器的脉冲信号频率直接控制变频器的输出频率吗  如果可以应该怎么设置和接线
小鸡已炖
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 163 点
下载积分: 451 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2011-03-29
最后登录: 2023-09-06
查看小鸡已炖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 13:39
你这个要用到PLC和变频器通讯来控制了!首先编码器接到X0和X1一个加一个减
用个RS485的通讯板块PLC和变频器通讯控制变频器的加减速度,还要读取当前频率!只要当前频率不等于你的编码器的值就要发送一次数据改变变频器的频率