楼主  发表于: 2011-03-23 13:34
  一台印刷机出现故障:机器一启动,变频器刚加速到5HZ,就停机,很多维修人员到现场,没有解除故障无奈而去,有人联系到本人,我到现场,了解了一下情况,检查了线路,都没有问题,说是机器刚搬迁至此,开始以为由于搬迁线路有损坏,又复查了一遍,还是没有查出故障,干扰,我猛然想到接地,于是就临时做了一个接地,机器就转动起来了。于是就做好了接地。
    一个接地未接,就耽误了七天的工作,可见,有时候,接地是很重要的
fang1796
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 307 点
下载积分: 123222 分
在线时间: 264(小时)
注册时间: 2009-03-25
最后登录: 2024-12-29
查看fang1796的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-29 23:41
接地固然重要!但这是什么印刷设备,这么容易受干扰?应该还是电气设计有问题吧?没有考虑电磁兼容性吧!