孟祥兴
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 1004 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2010-09-27
最后登录: 2023-01-07
查看孟祥兴的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-23 13:34
  一台印刷机出现故障:机器一启动,变频器刚加速到5HZ,就停机,很多维修人员到现场,没有解除故障无奈而去,有人联系到本人,我到现场,了解了一下情况,检查了线路,都没有问题,说是机器刚搬迁至此,开始以为由于搬迁线路有损坏,又复查了一遍,还是没有查出故障,干扰,我猛然想到接地,于是就临时做了一个接地,机器就转动起来了。于是就做好了接地。
    一个接地未接,就耽误了七天的工作,可见,有时候,接地是很重要的
lxhwawa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2009-02-27
最后登录: 2024-12-23
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-23 14:54
同意楼主观点。
我公司设备出厂,到客户处安装,我要求每台机器要接地,可是安装调试人员总觉得接地可有可无,忽视接地的重要性。