用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
一个接地就可以解决的问题
上一主题
下一主题
孟祥兴
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
1004 点
下载积分:
2926 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2010-09-27
最后登录:
2023-01-07
查看孟祥兴的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-23 13:34
全看
|
小
中
大
一台印刷机出现故障:机器一启动,变频器刚加速到5HZ,就停机,很多维修人员到现场,没有解除故障无奈而去,有人联系到本人,我到现场,了解了一下情况,检查了线路,都没有问题,说是机器刚搬迁至此,开始以为由于搬迁线路有损坏,又复查了一遍,还是没有查出故障,干扰,我猛然想到接地,于是就临时做了一个接地,机器就转动起来了。于是就做好了接地。
一个接地未接,就耽误了七天的工作,可见,有时候,接地是很重要的
分享
henshuiwqs
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
197 个
工控威望:
331 点
下载积分:
14721 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2010-03-27
最后登录:
2024-10-23
查看henshuiwqs的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-24 10:57
全看
|
小
中
大
楼主如果将故障时的变频器故障表现 比如故障代码以及端子使用情况描述的更清楚一点的话,大家会分享你更多的收获!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
一个接地就可以解决的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问