楼主  发表于: 2011-03-22 10:51
      一条生产线应用中的cp343-1模块经常出现通信中断问题,另一条生产线也使用cp343-1模块没问题,
两通信模块订货号如下:6GK7 343-1EX00-0XE0(有问题)
                                            6GK7 343-1EX21-0XE0(正常)
请教:后者能直接代换前者吗?
谢谢您的回复!
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-22 16:17
可以替换,只要开始程序写的地址是CPU分配的,而不是创建在模块里的就可以,而且不需要修改组态信息,直接换上去就可以了。否则就得改组态。