各位叔伯阿姨大妈大婶,论坛的各位大侠!小弟请教了:

一台300W的三相电机,380V供电。

本人选择热保护继电器的时候用(300/380*1.732)*1.1=0.5A,采用整定电流为0.5A的热保护继电器。选用型号如下图



如图中倒数第二行,0.4--0.6A的热保护继电器,大家看可行吗?如果有问题,请大家告知计算方法,选型方法。感谢了!!!
给我一根杠杆,一个支点
zhangli019
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-02-18
最后登录: 2024-01-27
查看zhangli019的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-21 19:58
不能沉啊,在线等答案,各位大侠,请援手啊!
给我一根杠杆,一个支点
zhangli019
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-02-18
最后登录: 2024-01-27
查看zhangli019的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-21 20:12
感谢诸位热心帮助,呵呵,就选择0.63--1A的了