wangyd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 214 点
下载积分: 467 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2010-06-28
最后登录: 2024-08-01
查看wangyd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-20 22:15
      我们公司用1个AMT温控仪模拟量并联输出控制同一个系统内的3台ABB变频器驱动3台冷却风机,温差在0.5度以内。该系统的控制方式是否可行,若改装系统,只增加温控仪对该系统的控制稳定性有影响吗?
ydc820
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2007-02-24
最后登录: 2024-11-14
查看ydc820的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-31 19:07
0.5度???根本不可能,你风机引的是自然风,?还是空调室里的风?如果是自然风既使你PID整定好了夜晚和白天会差几度的,还有冬天,实际温度低于设定温度你要装电加热呀