楼主  发表于: 2011-03-20 22:15
      我们公司用1个AMT温控仪模拟量并联输出控制同一个系统内的3台ABB变频器驱动3台冷却风机,温差在0.5度以内。该系统的控制方式是否可行,若改装系统,只增加温控仪对该系统的控制稳定性有影响吗?
jiaanreneng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 315 点
下载积分: 4216 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2008-01-16
最后登录: 2024-10-30
查看jiaanreneng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-02 10:04
如果需要用一個溫控器控制3台,必須串聯才行,4~20mA的模拟量输出,温度误差0.5,最好用三只温控器分别控制3台变频器;但是本人觉得0.5的误差,应该在风机的出口装一个线性比例蝶阀,通过温控器控制比例蝶阀的开度控温,最理想。