请问旋转编码器300脉冲与2000脉冲有什么区别?
我是三菱FX1sPLC(C251)程序是[DMUL D190 K4 D175]外接的是200脉冲的编码器 触摸屏D190设定2000正好是2米 如果外接2000脉冲的编码器 编码器还高速转 请问PLC计数准吗 D190要乘多少(K) 触摸屏D190设定2000正好还是2米呢
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-18
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-02-11 10:20
全看
|
小
中
大
D190还是乘以4,因为这里的脉冲是差分信号,有4倍频的关系,因此是乘以4。
300和2000只是告诉您您的编码器旋转1周所需要的脉冲数。
而距离则需要根据机械结构、周长/脉冲数来得到脉冲当量,因此您应该算出来脉冲当量来进行换算。
以上!
Good Luck!
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-18
查看cvlsam的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-02-11 21:13
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼wangdonggang于2008-02-11 15:28发表的 :
请问脉冲当量怎么换算 如旋转编码器的轮 直径是9厘米 编码器转一周是2000脉冲数
看来您真的很菜哦!
直径9CM,根据圆周长公式,那么就是3.14*0.09=0.2826m
0.2826/2000=0.0001413m
这就是当直接连接时每个脉冲反映在编码器轮上的位移。
如果带有运动机构,还要换算运动比例得到最后的位移。
以上!