用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
站务管理
扬工新年好请教个问题
上一主题
下一主题
wangdonggang
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wangdonggang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-02-10 16:11
全看
|
小
中
大
请问旋转编码器300脉冲与2000脉冲有什么区别?
我是三菱FX1sPLC(C251)程序是[DMUL D190 K4 D175]外接的是200脉冲的编码器 触摸屏D190设定2000正好是2米 如果外接2000脉冲的编码器 编码器还高速转 请问PLC计数准吗 D190要乘多少(K) 触摸屏D190设定2000正好还是2米呢
分享
wangdonggang
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wangdonggang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-02-11 15:28
全看
|
小
中
大
请问脉冲当量怎么换算 如旋转编码器的轮 直径是9厘米 编码器转一周是2000脉冲数
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
站务管理
扬工新年好请教个问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问