设定以下参数:
PA01->0002 设为速度控制模式
PA02->0006 设使用MR-RB50制动电阻。

用维纶的触摸屏直接控制PLC输出点,来操作伺服。
SON置位,如果LSP/LSN,ST1置位,伺服启动,
LSP/LSN 复位后伺服显示AL-99,但是伺服并不立即停止并锁定,SON复位后,伺服缓慢停止。
SON置位,如果LSP/LSN为OFF,伺服启动即超速报警AL-31

我什么参数没有设对?请大家帮忙!
触摸屏
bull05
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看bull05的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-21 13:03
多摸几次就明白了