hehongjiang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hehongjiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-18 22:51
使用FX1S系列PLC,外部输入开关给信号后,输入输出状态指示灯都亮,但是为什么输出端子没有电压呢?
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1169(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2025-03-10
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-18 23:01
你的PLC输出类型是?晶体管?继电器?直接量一下COM和输出端的电阻看通不通。
楼主留言:
FX1S-14MR继电器输出,
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1169(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2025-03-10
查看wei0212007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-18 23:06
你的是继电器输出的,就相当于继电器的一副触点,一个COM和一个Y为一组,如Y0&COM0,这样直接量是没有电压的。
楼主留言:
怎么样才能让输YO,COM0有输出电压
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1169(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2025-03-10
查看wei0212007的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-19 10:08
好好看一下硬件接线手册。一个开关控制一盏灯怎么接线知道吗?COM0&Y0就相当于一个控制灯的开关,只不过灯的开关是人手去执行,COM0&Y0这个“开关”是PLC程序去执行。