请问各位大侠,要用编码器和变频器来控制长度的话,是怎样控制的。编码器的脉冲信号接在变频器的功能输入端子上吗?变频器的程序该是如何设置的。请知道的帮忙啊!
分享
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-11-13
查看slik的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-19 10:50
全看
|
小
中
大
不是,是把编码器的输入接在PLC的高速输入端子上,应该是X0,X1,X2,X3,X4等几个端子吧,忘了,然后再用高速计数器来记下变频器所走过的距离,其计算公式为:L=(计数量/每转一周编码器发出的脉冲量)*电机转一周走过的距离, 然后决定在哪里对变频器进行off和刹车操作等.