楼主  发表于: 2008-02-05 22:31
我对伺服不是很了解,请问一个问题,上机控制,Y1。Y0是脉冲。.方向,我们的接法24VDC经过二个3.9K的电阻到Y1.Y2 如今是我们的控制不受控制,(驱动器是麦斯特的)没有任何反应。也没有报警。伺服电机就是不动,我用了48小时才知道是什么部问题、(电阻过大。)但该机以用了半年,才出现了这种问题我很奇怪。说明书说只用1。5K的电阻。没说该电阻是什么作用。请师傅讲解一下,顺祝新年快乐,财愿广进。(这一故障我48小时没睡,只想查出这一问题。)

打豆豆
欧姆龙-NJ系列 NX系列 NY系列,远程解密,西门子120
级别: VIP会员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 1458 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 8485 分
在线时间: 1950(小时)
注册时间: 2006-12-20
最后登录: 2024-11-30
查看打豆豆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-07 11:31
呵呵
若果是三菱晶体管的PLC的话,因为三菱晶体管PLC只有Y0/Y1可以产生脉冲,你的电阻最好用1.5K的,接在24VDC的电源+极,(我自己做过接的是一个2K的电阻就接在PLC提供的24VDC上,前提是不能超出PLC24VDC的容量。)也许是你接了两个3.9K的使脉冲信号减弱了,还有就是好好检查你的电路接线是否正确,我以前有一次接线错了一条,我查了1天,第二天才查到......................................汗