szrunluo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看szrunluo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-05 22:31
我对伺服不是很了解,请问一个问题,上机控制,Y1。Y0是脉冲。.方向,我们的接法24VDC经过二个3.9K的电阻到Y1.Y2 如今是我们的控制不受控制,(驱动器是麦斯特的)没有任何反应。也没有报警。伺服电机就是不动,我用了48小时才知道是什么部问题、(电阻过大。)但该机以用了半年,才出现了这种问题我很奇怪。说明书说只用1。5K的电阻。没说该电阻是什么作用。请师傅讲解一下,顺祝新年快乐,财愿广进。(这一故障我48小时没睡,只想查出这一问题。)

xingtaig
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 322 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2024-11-13
查看xingtaig的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-05 23:08
该电阻是降压作用.plc输出电压是24v.而驱动器输入信号的光偶不能承受24v.故而串一电阻降压