无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-16 22:17
现在厂内有几台90KW以上的大电机需要安装,厂内在启动方式上有不同意见。我想问一下大家在自己的使用经验上对于软启动和变频启动有什么认识,到底那一种方式性价比更高一些,各有什么优缺点?还有关于软启动有一种无刷液体启动器,我不知道这种启动方式性能和价格如何,请大家告知。不胜感激!!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 689 个
工控威望: 841 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 574(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2025-01-06
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-04 10:57
看你具体运行条件,
软启动是限压限流,功能是软启动,软停止,当然了价格有很大优势,
变频器是改变频率,功能是调速,价格比较高,功能比较多,
液态电阻柜比较便宜,但是维护比较麻烦,