用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请问大电机软启动和变频启动相比各有什么优缺点?
上一主题
下一主题
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
251 个
工控威望:
334 点
下载积分:
5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2010-07-13
最后登录:
2019-01-23
查看无忧山水的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-16 22:17
全看
|
小
中
大
现在厂内有几台90KW以上的大电机需要安装,厂内在启动方式上有不同意见。我想问一下大家在自己的使用经验上对于软启动和变频启动有什么认识,到底那一种方式性价比更高一些,各有什么优缺点?还有关于软启动有一种无刷液体启动器,我不知道这种启动方式性能和价格如何,请大家告知。不胜感激!!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
分享
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
359 个
工控威望:
676 点
下载积分:
7861 分
在线时间: 231(小时)
注册时间:
2010-03-16
最后登录:
2019-04-15
查看etdssdabb的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-17 10:19
全看
|
小
中
大
看你用在什么负载上,如果是重载启动,软启动器不行,很难启动,轻载还可以。我在250KW的电机上用过,软启动器不行启不动,用变频器可以启动。没见过什么无刷液体软启动器,很有可能就是原来的补偿器加了可控硅和线包,线包浸在油里面的。
[ 此帖被etdssdabb在2011-03-17 10:24重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请问大电机软启动和变频启动相比各有什么优缺点?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问