pyramid
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看pyramid的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-16 10:58
三菱MR-J3-A伺服加了RXLG-500W-15R-J制动电阻,参数应该如何设?
zjcw0419
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2008-12-10
最后登录: 2024-11-16
查看zjcw0419的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-17 18:23
引用
引用第2楼pyramid于2011-03-16 15:35发表的  :
是设定这个参数吧?
请根据使用的再生选件,设定参数№PA02。
00: 不使用再生选件
MR-J3-10A时,不使用再生电阻
MR-J3-20A以上时,使用内置再生电阻
.......

是的。。。。