楼主  发表于: 2011-03-15 07:00
公司有台机器因电力故障(闪了一下电,很快的),Q00J PLC报警,同时报警的还有QD75M2模块,都是ERR灯闪烁。估计不会是硬件损坏。由于没有密码,只能和PLC联线后,调出出错参数:4100,没法调出程序来排除这个报警。请高手帮忙。还有GOT1000也加了密,估计这个没法破的。
sunhai
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sunhai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-16 04:36