此电机从绕组有12根线输出,想请教下各位高手如何接线能使此电机实现正常速度和慢速两种速度模式运行?
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-10-31
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-15 12:44
全看
|
小
中
大
12根线,两根两根的并一起就是6根,6根线分两组(3根线1组)就是两种转速,建筑用的塔吊上用的升降电机就是这样的,但你必须注意,这12根线的头尾必须要测量好,你要是弄不明白就别搞了有危险。找个修电机的帮你。