请教ABB ACS400变频器输出问题
上一主题
下一主题
wook
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
160 点
下载积分:
695 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-11-25
查看wook的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-14 23:40
全看
|
小
中
大
ABB ACS401000632,启动后无故障代码显示,用默认的工厂宏或ABB标准宏等 启动面板电源有频率升降显示,变频器指示LED也正常,反正就是所有显示都正常,但就是无输出,空载和带载都是这样。一体化模块,静态测量没有发现问题。请教是故障还是设置问题(参数设置手册说更换应用宏后,基本所有套数都初始化了,有没有其它初始化方法呢)?
还有就是后来发现,参数16不能进入,就是切换参数时组14、组15、下面没有16,直接到组20。手册上是有的,系统控制类的。
关于以上一点,详细看一下手册,是设置问题,没有进入大菜单,进入大菜单就可以看到所有参数了,方法是按住ENTER直到出现*号。
手册下载
http://download.gongkong.com/file/company/16659/acs400_F.pdf
请教各位,要是故障的话,还值不值得修啊。。。。。
内部
[ 此帖被wook在2011-03-14 23:54重新编辑 ]
分享
415zjl
好好学习,做好工控
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
219 点
下载积分:
3321 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2010-04-19
最后登录:
2023-02-26
查看415zjl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-16 10:46
全看
|
小
中
大
看看你的接线图,再看看参数设置,是新的变频器吗,如果是新的,好好看说明书,我记的不太清楚了,好像有控制端子间要接个短接线
[ 此帖被415zjl在2011-03-16 11:26重新编辑 ]