大家好:
请各位师傅帮我解决一个问题,我厂有三台变频器控制三个风机降水温,我想用一个温度传感器一个温控仪,根据水温的变化通过温控仪同时控制三台变频器的频率输出改变三个风机的转速,不知是否可以,如果可以温控仪要买带PID控制功能的吧?温度传感器买热电阻好?还是热电偶好?
如果不行有其它什么方法可以显示水温又可以同时控制三台变频器的频率输出?
帮帮我,谢谢!
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-04
最后登录: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-14 23:44
干嘛那样复杂,一般OMRON的温控器可以控制5路输出,用输出做PID就可以了,
相差多的3台运转,接近些,停一台,在接近停一台,到温度全停了,都可以不要变频器。最经济,一个温控三个接触器,就做成最经济的PID。呵呵!献丑了。