aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-14 16:46
今天公司一台驱氢炉设备由于短路烧了5个固态继电器(欧姆龙 G3PF-535B),由于国内销售商都是做外贸的所以一般没有现货,我们又急需生产所以找了替代品欧姆龙 G3PE-545B-2N。总算搞定了!
我想请问一下大伙:如果我应付生产,不考虑报警什么的,用一个交流接触器(满足它的负载要求)短时间替代可以吗?
固态继电器的使用,是不是和交流接触器一样使用呢?
谢谢。。。


在此一并谢了各位的答案。。小弟茅塞顿开  结贴!
[ 此帖被aries在2011-03-14 23:19重新编辑 ]
零摄氏度的心
谋事在人,成事在天,不懈努力,辉煌人生。----奋斗
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 547 点
下载积分: 27926 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2024-12-23
查看零摄氏度的心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-30 16:10