1. PS 保持电源开启
2. 把 CPU 状态由 RUN 调 STOP
3. 把 HMI 与 CPU 的 MPI 电缆拔除
3. 把 USB/MPI+ 电缆接上 PC 和 CPU
4. 启动 STEP7 V5.4 编程软件, 并新建空项目
5. 执行菜单「PLC > 上载到PG/PC」
6. 填写站地址,槽号和机架号
7. 完成上载後
8. 把 USB/MPI+ 电缆拔除
9. 把 HMI 与 CPU 的 MPI  电缆接上
10. 把 CPU 状态由 STOP 调回 RUN

P.S. 另外, HMI MP277 也可以上载到 PC 吗?可以列出步骤给我吗?谢谢。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-14 13:01
HMI MP277你是要上传屏画面的程序还是WINAC PLC的程序?
画面的话,要以前下载画面时勾选启用回传,并且有存储卡才可以上传。
WINAC PLC和你上面的步骤基本相同,不过可以用网线上传,需要知道屏的IP地址。
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-19 14:14
你在STEP-7中找PRO-SAVE,用它先将完成品的备份,然后到新屏上恢复